LV 与S7-200连接成功
LV 与S7-200连接成功使用硬件:CPU222;PC/PPI线 ; USB-232转接口软件:LV2009; DSC2009;V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 以下均为个人心得,资料和书上都是没有的:1)安装所有软件,千万不要下载西门子的PC Access,因为这个软件是西门子自己的建立服务器软件,NI有自己的NI OPC Servers(在DSC2009中),能够实现此功能。我曾经辛苦下了PC Access 从SP1到SP4的所有版本,最后只能安装SP3,并且与NI OPC Servers有冲突,一气之下卸光光。2) 运行NI OPC Servers, 建立服务器端,并且添加标签,这些内容网上视频都有。3)运行LV2009,建立客户端,使用共享变量,添加到程序中。详见附件图片和测试程序。网上视频也有。4)最后,一定要注意通讯设置(见附件图片)和PLC要打到run,否则,LV中只能读入PLC的I输入口,不能将值传出到PLC输出的Q口上。 附件内容见图:附件: 谢谢哥们儿 单是连接跟通讯是很容易的,问题是DSC模块功能太强大了,到目前为止还不会用,主要是它的帮助文档都是E文的, 这个是复杂了些,但细细看也能完成,labview作为上位机应用端,opc作为交换站,PLC作为控制采集端,其中lab与OPC通过共享变量沟通。 问题是这种通讯速度太慢了 回复 sundm75 的帖子
利用上位机控制软件,通过PLC 对灯进行开关量控制、模拟量控制
一:控制器:
SIEMENS S7-200CN:
1:CPU 222 CN 1PC
2:EM 235 CN 1PC
3:数据线 1PC
二:上位机控制软件: LABVIEW
三: 完成如下功能:
1:开关量控制: 控制灯亮灯灭
2:模拟量控制: 控制灯亮度
请教楼主!!???谢谢了!! 本帖设置加精。 我做过数个与S7-200通讯的项目,经验认为DCS不是最好选择,用PC-ACESS最佳 好好看看 怎么下载不了附件啊 ? 版主,麻烦您把附件发到我邮箱好吗?我实在下载不了。谢谢了!864833653@qq.com 感谢楼主分享,学习一下
学习了,感谢楼主分享!
页:
[1]