huisecd 发表于 2010-11-29 12:23:23

modbus协议的串口通信,读取八个地址的数据,但是采集一段时间会有0值出现

协议时用的modbus,接口处用了RS-422转RS-232的转换接头UT-202,读取8个地址的数据,采集一段时间会有0值出现,这是我的程序,请高人指点下,谢谢了      

leonwjwxf 发表于 2010-12-1 12:34:10

回复 huisecd 的帖子

下载看看,学习学习中。。。。

forpeople 发表于 2014-8-9 22:43:13

看看
学习一下啊

glenxu 发表于 2020-5-12 22:14:56

发送后要有一定的等待时间(协议规定),或者访问周期太小。
另外有时有干扰,也会导致无返回,你的程序默认成零,这时可能性之二。
页: [1]