manalabview 发表于 2016-4-11 21:10:36

有关daq问题

使用DAQ采集电压时,通道已经设置好了呀,为什么会显示这样的错误,是不是还有别的问题,在网上看这样解决:当你完成创建任务并且返回你VI的程序框图之后,你可以右击Express VI的数据输入并且选择创建»控件。 这样就在前面板上创建了一个布尔型数组控件,它默认显示为8个元素。当你运行这个程序时,你必须为该布尔型数组的前三位写入一个真,假,开或关这样的有效的值。没理解,请大神讲解一下

lovevi 发表于 2016-4-12 09:05:24

数据跟通道数目不匹配。配置了多少个通道,就得写多少个通道的数据。比如8个DO输出,数组中就需要有8个DO的数据。它上面报错是这个意思

manalabview 发表于 2016-4-12 16:08:55

不知道哪边有问题,下面是我的程序

三岁就很帅 发表于 2016-4-12 16:36:01

你那个feedback node有什么用处?为什么不直接用一个数组控件去输出呢?

三岁就很帅 发表于 2016-4-12 16:38:49

每次数组里面的值改变时,就会触发一个事件执行。我将数组初始化成8个元素。你看你助手是什么,我本地没装daqmx看不到。你助手设了多少个IO,这个数组元素就要初始化成多少个。

manalabview 发表于 2016-4-13 14:41:35

我想产生一个下降沿触发信号,控制步进电机控制器启动

老头子 发表于 2016-4-14 09:28:08

先输出一个高,再输出一个低,就有下降沿。

manalabview 发表于 2016-4-14 11:03:44

恩恩,我表述的不是很清楚,我想说的是,labview产生一个下降沿信号给数据采集卡,数据采集卡输出此信号,触发电机控制器使电机运动,

tester 发表于 2016-4-14 14:48:27

上面老头子说的没错

tester 发表于 2016-4-14 14:48:59

先输出高,然后再输出低,这时候就有跳变的下降沿。
页: [1]
查看完整版本: 有关daq问题