子VI无法退出
各位大神,我用SIT连接labview和simulink,做好了之后把这个界面作为子VI,在上一层用一个按钮调用这个子VI后,试了各种方法,退不出去啊,没有办法回到上一层,本人新手求指教。 没有程序看不到原因啊。一般是由于循环没有停止,要子vi停止了才能返回去。 lovevi 发表于 2016-5-10 08:44没有程序看不到原因啊。一般是由于循环没有停止,要子vi停止了才能返回去。
我上传一下程序你给看看呗,我这是2011版本的,我传了一个三相空载试验的,因为试了很多方法都不行,所以这个我没加什么结构。 你在超时事件里面放了一个WHILE循环,每次超时均会进入,所以就有可能出不来了。你要将退出程序的按钮,跟这个里面的while循环的停止或一块,然后再拉到最外面的while里面。 逻辑或运算后,拉到最外面的while循环的停止那里边,就能停止掉。 tester 发表于 2016-5-11 10:24
逻辑或运算后,拉到最外面的while循环的停止那里边,就能停止掉。
非常非常非常感谢!已经改好了!
tester 发表于 2016-5-11 10:24
逻辑或运算后,拉到最外面的while循环的停止那里边,就能停止掉。
不过现在又出现一个问题,按照你的方法修改之后在运行时是可以返回的,但是生成应用程序之后,到了该返回的时候却直接结束了运行,这是为什么呢?
如果整个程序已经运行完成,在exe状态下会退出,要让它仍然有效,还得让它是运行状态,比如外面再加一层循环.结构设计好.哥们儿
页:
[1]