找回密码
 注册
LabVIEW+单片机学习套件全套教程资料下载[免费]LabVIEW论坛精华列表贴USB0816数据采集卡《LabVIEW宝典》
LabWindows/CVI论坛精华贴NET0816以太网数据采集卡RC0210远程设备授权系统 关闭关停锁定打开设备 户外分布式数据采集
NET1624低速高精度以太网数据采集卡WIFI0824SD无线WIFI网络数据采集卡脱机运行 SD存储 小尺寸微型 串口采集远程采集 安卓 手持移动采集 纪录仪
查看: 771|回复: 1

S7-200PLC和昆仑通态组态进行MODBUS通讯的问题?

[复制链接]
发表于 2015-4-10 09:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是S7-200PLC和昆仑通态组态软件进行无线MODBUS通讯,请问怎么访问从站S7-200PLC的M区和AOW区?
发表于 2015-4-10 09:57:57 | 显示全部楼层
西门子S7-200PLC的M寄存器和AOW模拟输出在MODBUS协议中是没有映射地址的。所以M寄存器和AOW模拟输出不能直接使用。请尽量用V寄存器代替或者将M寄存器和AOW模拟输出连接至V区,对V区进行读写,以达到间接访问的目的。
在西门子S7-200PLC中采用MODBUS协议时,我们可以直接用地址 00001-09999对应离散输出Q(线圈), 10001-19999对应离散输入I(触点) ,30001-39999对应输入寄存器AIW(模拟量输入),40001-49999对应保持寄存器(V变量区)。关于组态软件与西门子PLC的无线MODBUS组态方案及实例的详细资料可以查看:http://www.dataie.com/jszxshow235.html

回复 顶

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|cpubbs论坛. ( 粤ICP备09171248号 )

GMT+8, 2026-9-28 02:33 , Processed in 0.023765 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表