采样及串口通讯问题

[复制链接]
发表于 2007-10-11 10:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下位机dsp每进入一次AD中断,采一次8位数据,在AD中断里直接向SCITXBUF写数据,从而进入SCI串口通讯中断,发送数据,每采一次发送一次数据,pc串口接收,在labview中显示的波形很奇怪,比如说我采的正玄波形,图形显示有一部分是正玄波形,另外一部分不正确, 有人说是我的发送数据速率跟不上采集数据, 请问有什么好方法吗,好几天了,都没点进展 急啊 5555555
发表于 2007-10-11 11:30:54 | 显示全部楼层
你的AD能采集双电源正负的交流信号吗?比如:+-5V
如果不可以,你就需要添加一个偏置,比如设置一个中心点2.5V振荡。这样才可以。只要你采集的数据正确,它的波形就正确。
另外的测试办法:串口助手采集,保存数据,回读数据显示波形看看。