查看: 602|回复: 2

一个非常不明白的问题~~求救:如何按用户指定的IP个数来运行程序

[复制链接]
发表于 2010-5-17 12:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是有些监测软件,你把地址设置好后,它运行时候是 你填了多少个IP地址,它就同时读写多少个IP地址?

这个怎么用labview做到啊?大概说一下呢
补充一下说明:根据客户填写的IP地址数量要求 动态变动 并行执行的!


(温馨提示:为了您的问题能更快得到解决,请将标题写得清晰些,易于吸引有相关经验的朋友进来解答,好运!)
发表于 2010-5-17 19:47:49 | 显示全部楼层
嗯,你输入的是一个ip数组,然后你可以把数组送到一个for循环,利用for的自动索引(auto index)功能。自己静心想想,其实不难,你首先要获得ip个数,然后用这个个数来控制处理的循环,不是么?就是用labview的for循环的自动索引比较快一点而已(我指的是编程上会一点,也就是一点点,至于实际运行的速度有没优化就不清楚了)
发表于 2010-5-17 20:15:44 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,如果数组大小不固定的话,用for循环的自动索引还是挺方便的,它是根据输入数组的大小来确定for循环的循环次数的