关于对测力传感器测得的电压值信号怎样滤波的疑惑?

[复制链接]
发表于 2008-10-11 09:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于对测力传感器测得的电压值信号怎样滤波的疑惑?本人在用LabVIEW开发某测材料摩擦力系统的过程中,遇到这样一个问题:
本系统中有上下试样,通过电机带动下试样旋转运动,上试样随着相对运动,上试样与压力传感器相连,于是试样所受的摩擦力可以通过读取传感器的压力变化来得到。由于模数转化,采集卡采集得到的数据是数字量,通过静态标定,得到电压值和载荷的关系,从而得到在上下试样相互摩擦过程中的摩擦力,从而判定材料的摩擦磨损特性。
在采集方面遇到这样一个问题,静态标定时,采集卡采集到的电压值与万用表测得的值基本接近,但是一旦电机运转,这是两者采集到的值差别很大,比如万用表得到是4.12V,并基本保持不变,而采集卡得到的电压值,有的接近4V,有的很小如1V,整个前端电路未有滤波,是不是因为试样台振动有一些干扰信号干扰采集,如果用数字滤波应该怎么处理?
另外,电机运转速度较慢,不超过1000r/min,而采集程序中设定的采样频率100KHz,是不是采样频率过高,也会造成影响?
发表于 2008-10-11 10:20:52 | 显示全部楼层
一般的万用表速度很慢,取的是RMS数据运算结果;
而采集卡是快速的,可以通过低通滤波,并添加一个中值滤波。
 楼主| 发表于 2008-10-11 10:53:39 | 显示全部楼层
什么是中值滤波?
 楼主| 发表于 2008-10-11 11:06:25 | 显示全部楼层
既然是万用表比较慢,那是不是把采样间隔设置得慢点,所得到的值就比较接近了呢?
发表于 2008-10-11 19:27:02 | 显示全部楼层
电机运转速度较慢,不超过1000r/min
f0=n/60
基频很小,一般采用的采样率是f0的5倍就足够了,你用100K的采样率完全是浪费了,1K就可以了。