LabVIEW+单片机学习套件全套教程资料下载[免费]LabVIEW论坛精华列表贴USB0816数据采集卡《LabVIEW宝典》
LabWindows/CVI论坛精华贴NET0816以太网数据采集卡RC0210远程设备授权系统 关闭关停锁定打开设备 户外分布式数据采集
NET1624低速高精度以太网数据采集卡WIFI0824SD无线WIFI网络数据采集卡脱机运行 SD存储 小尺寸微型 串口采集远程采集 安卓 手持移动采集 纪录仪
查看: 1233|回复: 8

关于“MsComm串口程序”发现的问题!请帮忙解决!

[复制链接]
发表于 2009-6-26 16:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做串口程序,使用了论坛里出现的例程“MsComm串口程序.vi”但是发现发送和接受的数据不一致。
例如:
发送一下十六进制报文:2314 3331 35AC E774 95D0 0410 4104 1095 5454 7590 0D0A
接收到的却是:2314 3331 35AC E774 95D0 0410 4104 1095 5454 753F 0A
再如:
发送一下十六进制报文:2314 3331 35AC E774 95D0 0410 4104 1095 0514 00DA 0D0A
接收到的却是:2314 3331 35AC E774 95D0 0410 4104 103F 1400 3F 0A

收到的数据和长度都不对,为何?
请帮忙解决!
谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2009-6-26 16:26:29 | 显示全部楼层
用VISA是正确的,但是打包太大,所以想用COMM控件!
 楼主| 发表于 2009-6-26 17:03:05 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-26 18:02:17 | 显示全部楼层
采用字节数组解析吧,
用text解析我测试了,是有bug。
http://www.cpubbs.com/blog/?1288/viewspace-69635.html
程序在这里,你下载使用吧。
 楼主| 发表于 2009-6-29 11:18:38 | 显示全部楼层
感谢!wdyjz !
问题解决!
发表于 2009-6-29 11:57:06 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-29 12:31:02 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-29 18:09:24 | 显示全部楼层
多谢uncttm 发现了这个问题,以前我真的没注意到这个bug。
看来以后做mscomm32,最好不要用text解析了。
发表于 2011-6-15 22:08:09 | 显示全部楼层
是不是inputmode 应该选择 二进制 而不是 text啊