LabVIEW+单片机学习套件全套教程资料下载[免费]LabVIEW论坛精华列表贴USB0816数据采集卡《LabVIEW宝典》
LabWindows/CVI论坛精华贴NET0816以太网数据采集卡RC0210远程设备授权系统 关闭关停锁定打开设备 户外分布式数据采集
NET1624低速高精度以太网数据采集卡WIFI0824SD无线WIFI网络数据采集卡脱机运行 SD存储 小尺寸微型 串口采集远程采集 安卓 手持移动采集 纪录仪
查看: 6669|回复: 12

[分享] LV 与S7-200连接成功

[复制链接]
发表于 2010-8-16 12:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LV S7-200连接成功
使用硬件:CPU222PC/PPI线 USB-232转接口
软件:LV2009 DSC2009V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6
以下均为个人心得,资料和书上都是没有的:
1)安装所有软件,千万不要下载西门子的PC Access,因为这个软件是西门子自己的建立服务器软件,NI有自己的NI OPC Servers(在DSC2009中),能够实现此功能。我曾经辛苦下了PC Access SP1SP4的所有版本,最后只能安装SP3,并且与NI OPC Servers有冲突,一气之下卸光光。
2) 运行NI OPC Servers, 建立服务器端,并且添加标签,这些内容网上视频都有。
3)运行LV2009,建立客户端,使用共享变量,添加到程序中。详见附件图片和测试程序。网上视频也有。
4)最后,一定要注意通讯设置(见附件图片)和PLC要打到run,否则,LV中只能读入PLCI输入口,不能将值传出到PLC输出的Q口上。
附件内容见图:

附件:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 2经验 +30 收起 理由
tester + 20 谢谢哥们儿
飞雨天 + 10 谢谢分享!目前不懂,收藏先~

查看全部评分

发表于 2010-8-19 15:51:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-21 20:38:10 | 显示全部楼层
单是连接跟通讯是很容易的,问题是DSC模块功能太强大了,到目前为止还不会用,主要是它的帮助文档都是E文的,
发表于 2011-2-25 19:26:47 | 显示全部楼层
这个是复杂了些,但细细看也能完成,labview作为上位机应用端,opc作为交换站,PLC作为控制采集端,其中lab与OPC通过共享变量沟通。
发表于 2011-2-25 19:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-21 16:42:16 | 显示全部楼层
回复 sundm75 的帖子

利用上位机控制软件,通过PLC 对灯进行开关量控制、模拟量控制
一:控制器:
SIEMENS S7-200CN:
1:CPU 222 CN 1PC
2:EM 235 CN 1PC
3:数据线 1PC
二:上位机控制软件: LABVIEW
三: 完成如下功能:
1:开关量控制: 控制灯亮灯灭
2:模拟量控制: 控制灯亮度
请教楼主!!???谢谢了!!
发表于 2011-4-21 21:49:32 | 显示全部楼层
本帖设置加精。
发表于 2011-4-26 15:35:53 | 显示全部楼层
我做过数个与S7-200通讯的项目,经验认为DCS不是最好选择,用PC-ACESS最佳
发表于 2011-4-28 14:06:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-13 21:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-13 22:17:46 | 显示全部楼层
版主,麻烦您把附件发到我邮箱好吗?我实在下载不了。谢谢了!864833653@qq.com
发表于 2017-11-25 09:38:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习一下
发表于 2017-12-31 22:32:25 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|cpubbs论坛. ( 粤ICP备09171248号 )

GMT+8, 2025-5-2 09:10 , Processed in 1.063365 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表